芝麻2010
我有一台三相2.2KW的变频器,同时带5台120W的三相异步电机。接线控制是这样的:变频器输出端接5个接触器,分别控制5台电机。工艺要求是这样的:变频器同时启动5台电机,然后根据工艺要求分别通过接触器一台,一台的切断电机,直到最后一台被切断,变频器停止。
出现故障:启动正常,当我通过接触器切断其中任意一台电机时,变频器有时会报过流故障,但看了一下过流值,并没有达到。量了电机和变频器都是好的。是不是接触器断开的瞬间引起的干扰?
求哪位高人指点指点,有没有解决方法,谢了!!!
变频终结者007
你这是负载突变引起的涌流现象(OC故障),有可能损坏变频器,你的这种使用工况不合理,不建议这样使用!