芝麻2010
我有一台三相2.2KW的变频器,同时带5台120W的三相异步电机。接线控制是这样的:变频器输出端接5个接触器,分别控制5台电机。工艺要求是这样的:变频器同时启动5台电机,然后根据工艺要求分别通过接触器一台,一台的切断电机,直到最后一台被切断,变频器停止。
出现故障:启动正常,当我通过接触器切断其中任意一台电机时,变频器有时会报过流故障,但看了一下过流值,并没有达到。量了电机和变频器都是好的。是不是接触器断开的瞬间引起的干扰?
求哪位高人指点指点,有没有解决方法,谢了!!!
mabelyang
一拖多的现象很多,但了解不深,关注学习
名字已经被人注册
回复内容:
对: 研讨会宣传员_3259 应该是切断瞬间造成的涌流产生的误报。不建议这样使用变频器。 内容的回复!
变频菜鸟之菜鸟
看高手回复。。。。。。。。。
候鸟在飞
我认为变频器带有V/F功能,应该是可以做到的!不知你用的是什么牌子?试着将失速防止参数和电流限制参数调下。另外,可以装上5个电机热继电器,控制端连在变频器控制端,起到连锁保护的作用
平常心心常平
引用 chenminglei0509 的回复内容: OC故障并不一定是真的报了过电流,各类变频器的都有其它...
#天涯-工控人生军团
不使用接触器,bianpin变频下口加5个热继。
鹰飞翔
两个方案:
1.关掉冲击报警,甚至把所有编程保护功能全关了;
2,变频报警还是不能避免的话,变频主回路旁路一个接触器,在停车前,先旁路掉变频;再逐个断开主回路上的接触器停电机。因为你是小功率,一个接触器没多少成本;控制回路改动大点。
LYT023CQ
9楼正解,同意9楼的说法
忠义--王者之师
这个处理可以在电机端加装阻容吸收、接触器触头加装小电容即可解决 。但是现在变频器很便宜了,应该不差这几个钱呀
新联盟0106
建议楼主装一个输出电抗器试试,也许能解决问题。
时空——王者之师
人家一个75千瓦的变频器拖70个1KW的电机,都没有问题的,也是接触器控制起停,兄弟你的控制方法本事没有问题,估计是哪个环节出了问题。
有答案通知我一下啊
对: 第五纪冰川 回复内容:对: Justha 加输出电抗器 内容的... 内容的回复!
对,75KW拖70个1KW电机,确实有输出电抗器。
王者之师-普渡众生
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 应该是切断瞬间造成的涌流产生的误报。不建议这样使用变频器。
杨小东2
切断瞬间造成的涌流.反电动势,使变频器保护
三毛爱科学
一拖五是可以的,只是达到50hz时必须先切断变频器然后再切换到工频
变在其中
发生这种情况跟变频器硬件有关,这种用法的工况很多 而且都没有问题。比如短纤维抽丝、退火炉牵引等
流之江
负载突变,见过这种报警。加电抗器或许可以解决。
加输出电抗器试试,应该能抑制浪涌、反电势等等容易导致误保护的状态
htht66
呵呵,牛叉,变频器没有爆掉还不错,
kunfutea
突加突减载。使用hPmt变频器,妥妥的。