现场调试的一些常见电气自控问题
1.大家都说一下,初到一个项目现场,大侠们都是怎么检测电控柜,实现初次上电的?
2.工控机的安装大家安装了WINCC以后是否做系统还原? 你测试过你的系统能完全还原吗? 如果有一天系统崩溃,客户不可能会安装WINCC的,怎么办?
3. 现场大家走DP电缆的时候如何走? 好多时候现场就一条电缆沟或桥架,难免会和动力电缆一起走怎么办?
答:
1;首先确认主要主控回路、控制回路、接地回路的供电正确性。做到确认一路送电一路的原则。
2;是的。安装ghost。系统崩溃就还原一下。
3;这个问题在现场安装调试是无法回避的。关键是不但要做好dp通讯的可靠连接;屏蔽层的可靠连接,而且还需要对大功率设备的接地措施。控制电缆的接地措施。配电柜接地的规范。曾经做过一个系统大功率电机18.5KW以上的13台2.2KW的20多台(全是变频器控制的)系统走的就是DP总线,其中包括10多路的模拟量输入;10多路的模拟量输出;10多路的高速计数器FM350-2,都安装在同一桥架里面。设备运行至今一年多也没有用户反应有系统干扰。
欢迎大家多多讨论啊!
楼主最近还看过