请教高手们,西门子PLC(S7-300,CP340)与6台热量表做modbus通讯,不知道该怎么编程序,读取热表中的瞬时热量、瞬时流量、累积热量。累积流量等,不知道该怎么做!请指点一条明路!谢谢!
nanxue0122
热量表应该不是modbus 协议吧,好像是m-bus,不是一个东西,可以价格协议转换器转成modbus ,在通信
现在正在找这个协议转换器呢,还没定下来,!愁人啊!