大功率电动机双向星三角启动及能耗制动控制电路 

 

大功率的电动机一般使用星三角启动的控制方式,以减少对电网及设备的冲击;为了提高工效,停车时采用能耗制动的方式以利于设备的利用率;本电路的控制要求如下:
1、双向启动均采用星三角减压方式;
2、正、反转均设有点动控制功能;
3、停车设有能耗制动;
4、停车时先将电动机绕组首尾串联,然后进行制动,制动时间由时间继电器控制;
5、点动操作时电动机只能作星接运行,能耗制动不起作用。
6、为了方便,本控制也进行了下西门子、三菱PLC程序的设计。
下图为继电器-接触器控制电路图

下图是西门子PLC程序

下图是三菱的PLC程序

PLC程序经过了仿真验证,供感兴趣的朋友参考。