领域
今天我们的售后服务人员打电话给我说,到现场调试的时候,接了个三相异步电机,可是不管怎么换相序,始终是一个方向,后来我想了下,跟他说了原因,马上就解决了。
谁能想到是什么原因么?
就是普通的三相异步电机
首先说明下:电机没有坏!
看有几个说对了!
安全督察
变频器拖动的吧?
引用 安全督察 的回复内容: 变频器拖动的吧?
没有变频器,直接接触器出来的。
江湖混混-余辉
用了相序保护继电器吧
引用 江湖混混-余辉 的回复内容: 用了相序保护器吧
回答错误了,余总,没有这么复杂
王者之师--丰李
有一相的首尾弄反了;
比如正常是U1的,搞成了U2,而U2自然搞成了U1;
如果第十个人还没有答对的话,这帖子是不是可以加精了啊?
小诚
这还真想不出来是咋回事?
静等楼主还原真相
dongliuyun
真相呢,实在是没有头绪了
376995537
电机缺相了吧,,,,,,,,,
都不对,还有回答吗?
yjig
猜一下,是否用了两个超越离合器(机械的),也就是说,无论电机正、反转,被输出的始终一个方向?
引用 yjig 的回复内容: 猜一下,是否用了两个超越离合器(机械的),也就是说,无...
这是一个故障!
xiaoyuwww2005
电工书上说的,一般三相异步电机,如没有接任何别的控制设备, 只需更换相线就能切换电机转向.
如电机没有缺相运行,只要更换三相电源任两相就能切换方向!
gkong1_30
电机缺相运行
还有人想得到吗?
田丰自动化
是否同时倒了2相线呢。
乖乖小笨熊
这个问题超级简单:线路错误!
说白了,就是电机线号标注是1#电机,但是接的柜子内部其他电机的线路!
这样不管你怎么改,实际是调换了其他电机线路,这个电机线路根本没有动,你说电机还能咋转呀?
都是那些接线人员搞错,然后工程师也不检查,就是这个精彩一幕......
想想看
是在电机接线盒内换的相序吗?
引用 想想看 的回复内容: 是在电机接线盒内换的相序吗?
是的
nttongsf
有两相是同相位。。。。