首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

三相电机相序问题 点击:6454 | 回复:48



领域

    
  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-01 18:28:30
楼主

今天我们的售后服务人员打电话给我说,到现场调试的时候,接了个三相异步电机,可是不管怎么换相序,始终是一个方向,后来我想了下,跟他说了原因,马上就解决了。

谁能想到是什么原因么?


就是普通的三相异步电机


首先说明下:电机没有坏!

看有几个说对了!





安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-10-01 18:31:27
1楼

变频器拖动的吧?

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-01 18:34:58
2楼

引用 安全督察 的回复内容: 变频器拖动的吧?


没有变频器,直接接触器出来的。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-10-01 18:36:24
3楼

用了相序保护继电器吧    

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-01 18:37:23
4楼

引用 江湖混混-余辉 的回复内容: 用了相序保护器吧    


回答错误了,余总,没有这么复杂

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-10-01 18:41:21
5楼

有一相的首尾弄反了;

比如正常是U1的,搞成了U2,而U2自然搞成了U1;

 

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-01 18:41:36
6楼

如果第十个人还没有答对的话,这帖子是不是可以加精了啊?

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-10-01 19:45:51
7楼

这还真想不出来是咋回事?

静等楼主还原真相

dongliuyun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2010年11月30日
发表于:2013-10-01 21:16:48
8楼

真相呢,实在是没有头绪了

376995537

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:15帖 | 268回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:365
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2013-10-01 21:32:12
9楼

电机缺相了吧,,,,,,,,,

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-02 09:26:47
10楼

都不对,还有回答吗?            

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-10-02 12:09:13
11楼

猜一下,是否用了两个超越离合器(机械的),也就是说,无论电机正、反转,被输出的始终一个方向?

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-02 12:12:15
12楼

引用 yjig 的回复内容: 猜一下,是否用了两个超越离合器(机械的),也就是说,无...


这是一个故障!

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2013-10-02 13:42:31
13楼

    电工书上说的,一般三相异步电机,如没有接任何别的控制设备, 只需更换相线就能切换电机转向.


   如电机没有缺相运行,只要更换三相电源任两相就能切换方向!

gkong1_30

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-10-02 15:12:08
14楼

电机缺相运行                                                                     

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-02 19:57:50
15楼

还有人想得到吗?                

田丰自动化

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2013-10-03 20:08:21
16楼

是否同时倒了2相线呢。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-10-07 13:12:05
17楼

这个问题超级简单:线路错误!

说白了,就是电机线号标注是1#电机,但是接的柜子内部其他电机的线路!

这样不管你怎么改,实际是调换了其他电机线路,这个电机线路根本没有动,你说电机还能咋转呀?

都是那些接线人员搞错,然后工程师也不检查,就是这个精彩一幕......

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2013-10-08 18:25:31
18楼

是在电机接线盒内换的相序吗?

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-08 18:50:10
19楼

引用 想想看 的回复内容: 是在电机接线盒内换的相序吗?


是的

nttongsf

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2013-10-08 19:34:16
20楼

有两相是同相位。。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师