rlfeifei
遇到难题了,希望大神们能帮我解决这个问题。
下位机是S7 400H系列的,上位机是Wincc7.0。我现在已经用普通网卡完成了单机通讯,现在遇到了这么一个问题:模拟量的设定值需要WINCC向PLC写,但是我怎么也写不进去,模拟量的显示却显示的出来。
比如:我模拟量放在DB24.DBD92中,常见的变量和画面中数据的属性如下图。不知道我哪边出了问题,数据写不到PLC中。
阿水--王者之师
模拟量是读取现场的,你当然写不了
回复内容:
对: 阿水--王者之师 模拟量是读取现场的,你当然写不了 内容的回复!
我写的当然是中间量,肯定不是PQW。现在解决了,变量链接是在“输出值”上的,只是定义为“输入”