plc在运行但触摸屏上的菜单都不起作用 点击:3057 | 回复:10



hap_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2013-09-28 21:51:15
楼主

公司有一台二手冲床不知道什么牌子的 也找不到厂家 用的永宏FBs-32MAT 的plc。最近出现问题了想电脑连上plc通过程序诊断下,用plc到触摸屏的数据连接线按要求改一下可以连接到plc,结果plc和触摸屏都加密了,程序下不了 也打不开。解密也解不了。结果复原数据线插回plc开机,触摸屏上运行菜单都不能使用了,其他菜单都还可以按。plc和屏幕连接也正常。plc的run等也在闪 就是输出点没有一个亮的。外部的开关信号在屏幕上也能显示,求大神指点




abbf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2013-09-28 23:00:29
1楼

run指示灯快闪是运行,32点可以试着自己写.http://pigimg.zhongso.com/space/gallery/2012/03/08/14/b2b_20120208025045558749.jpg这样的应该不难吧.

zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2013-09-29 06:59:00
2楼

没有用过永宏的PLC  不过看你的过程描述   应该是通信时正常的, plc和触摸屏也没有受损 有没有一种可能像欧姆龙PLC一样存在是改数据线后,必须在软件上  设置plc的工作模式  才能正常工作  不然始终检测不到输出

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2013-09-29 07:39:48
3楼

  没有用过永宏的PLC,但是人家加密的你怎么修改程序的呀 〈〉?

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-29 07:52:55
4楼

试着把PLC的拨码开关打到STOP后再打到RUN位,让其重启下看看。

1981_41

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1383回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:196
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2013-09-29 09:19:59
5楼

没有用过永宏的PLC,但是人家加密的你怎么修改程序的呀 

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-09-29 10:42:49
6楼

按照正常情况,触摸屏和PLC之间的电缆不是PLC编程电缆;

复原之后两者通信不上;

断电重启试试;

屏的指示灯显示对吗;

MGX771855153

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2011年4月26日
发表于:2013-09-29 11:49:31
7楼

输出线圈可能被禁止了?

芜湖

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 227回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:649
  • 注册:2012年3月07日
发表于:2013-09-29 23:56:34
8楼

楼上说的有道理  我们通常一会这么做 

smallaspen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2013年9月30日
发表于:2013-09-30 22:11:49
9楼

我们这曾有过一套FX-Q系列PLC与三菱触摸屏组成的监控系统,如果把PLC与触摸屏的通讯线拔下,再插上去就会出现触摸屏与PLC通讯中断的情况,一般我们采取以下三种方法:1、将触摸屏下电重启2、将PLC下电重启3、用编程电缆将笔记本电脑与触摸屏建立通讯,在下载一遍程序后启用

hap_1

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2013-11-05 18:39:28
10楼

谢谢各位,应该是厂家写程序时加密的缘故,现在从新传新程序可以运行


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师