变压器知识100问 点击:1805 | 回复:103



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:04:05
楼主

1、变压器正常巡视检查项目有哪些?
    答:(1)变压器运行的音响是否正常;
           (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象;
           (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象;
           (4)冷却装置运行是否正常;
           (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况;
           (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况;

           物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度;
           (8)瓦斯继电器内是否满油;
           (9)本体及各附件有无渗、漏油;
           (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象;
           (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。

 



楼主最近还看过



江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:25:07
61楼

在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:
    (1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。
    (2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。
    (3)差动保护互感器一相断线或回路开路。
    (4)差动回路出现明显的异常现象。
    (5)误动跳闸。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:25:17
62楼

何种故障瓦斯保护动作?
答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:
    (1)变压器内部的多相短路。
    (2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。
    (3)铁芯故障。
    (4)油面下降或漏油。
    (5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:25:27
63楼

为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:25:39
64楼

哪些原因会使变压器缺油?
答:使变压器缺油的原因是:
    (1)变压器长期渗油或大量漏油。
    (2)修试变压器时,放油后没有及时补油。
    (3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。
    (4)气温过低、油枕的储油量不足。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:25:50
65楼

更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?
答:更换呼吸内的吸潮剂时应注意:
    (1)应将重瓦斯保护改接信号。
    (2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。
    (3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:26:02
66楼

变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:
    (1)操作电源电压消失或过低。
    (2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。
    (3)联锁触点接触不良。
    (4)转动机构脱扣及肖子脱落。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:26:15
67楼

有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
答:是由以下几点原因造成的:
    (1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。
    (2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。
    (3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。
    (4)分接开关油箱缺油。
    (5)调压过程中遇到穿越故障电流。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:26:26
68楼

变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?
答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:26:43
69楼

70、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
    三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%;在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:26:58
70楼

变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限, 使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。
     热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:27:11
71楼

电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分? 各有什么用途?
答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:
    (1)切换开关;用于切换负荷电流。
    (2)选择开关;用于切换前预选分接头。
    (3)范围开关:用于换向或粗调分接头。
    (4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。
    (5)快速机构:按预定的程序快速切换。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:27:24
72楼

为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃。
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:27:36
73楼

为什么110kV电压互感器二次回路要经过其一次侧隔离开关的辅助接点?
答:110kV电压互感器隔离开关的辅助触点应与隔离开关的位置相对应,即当电压互感器停用(拉开一次侧隔离开关时),二次回路也应断开。这样可以防止双母线上带电的一组电压互感器向停电的一组电压互感器二次反充电,致使停电的电压互感器高压侧带电。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:27:48
74楼

电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?
    答:电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘.

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:28:00
75楼

电压互感器运行中为什么二次侧不准短路?
答:电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态,一般二次侧电压可达100伏,如果短路产生短路电流,造成熔断器熔断,影响表计指示,还可引起继电保护误动,若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:28:12
76楼

P为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
答:因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:28:27
77楼

电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:28:39
78楼

运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?
答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行:
(1)高压侧熔断路接连熔断二、三次。
(2)引线端子松动过热
(3)内部出现放电异音或噪声
(4)见到放电,有闪络危险。
(5)发出臭味,或冒烟
(6)溢油

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:28:51
79楼

为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:29:03
80楼

电压互感器高压熔断的原因主要有哪些?
答:1、系统发生单项间歇性电弧接地,引起电压互感器的铁磁谐振
    2、熔断器长期运行,自然老化熔断
    3、电压互感器本身内部出现单相接地或相间短路鼓障
    4、二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断,也可能造成高压熔断器的熔断


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师