变压器知识100问 点击:1805 | 回复:103



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:04:05
楼主

1、变压器正常巡视检查项目有哪些?
    答:(1)变压器运行的音响是否正常;
           (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象;
           (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象;
           (4)冷却装置运行是否正常;
           (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况;
           (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况;

           物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度;
           (8)瓦斯继电器内是否满油;
           (9)本体及各附件有无渗、漏油;
           (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象;
           (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。

 



楼主最近还看过



江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:19:54
41楼

瓦斯保护可以保护何种故障?
答:(1)变压器内部的多相短路。          
   (2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。

(3)铁芯故障。                      
(4)油面下降或漏油。
(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:20:10
42楼

变压器的异常运行状态?
答:1、严重渗油
    2、油枕内看不到油位或油位过低
    3、油位不正常升高
    4、变压器油碳化
    5、变压器内部有异常声音
    6、瓷件有异常放电声和或有火花现象
    7、变压器套管有裂纹或严重破损
    8、变压器高低压套管引线线夹过热
    9、冷却器装置故障
    10、瓦斯继电器内气体不断集聚连续地动作发信号
    11、正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:20:28
43楼

取运行中变压器的瓦斯气体时,应注意哪些安全事项?
答:(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护;
   (2)攀登变压器取气时,应保持安全距离,不可越过专设遮栏。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:20:43
44楼

变压器音响发生异常声音可能是什么原因?
答:(1)因过负荷引起;
   (2)内部接触不良放电打火;
   (3)个别零件松动;
   (4)系统有接地或短路;
   (5)大动力起动,负荷变化较大;
   (6)铁磁谐振。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:20:57
45楼

三卷变压器停一侧其他两相能否继续运行?应注意什么?
答:不论三卷变压器的高、中、低压三侧哪一侧停止运行,其他两侧均可继续运行。若低压侧为三角接线,停止运行时应投入避雷器,并应根据运行方式考虑继电保护的运行方式和定值,还应注意容量比,监视负荷情况,停电侧差动保护电流互感器应短路。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:21:13
46楼

变压器的重瓦斯保护动作跳闸时,应如何检查、处理?
答:(1)收集瓦斯继电器内的气体做色普分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线接线是否良好;

(2)检查油位、油温、油色有无变化;
(3)检查防爆管是否破裂喷油;
(4)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;
(5)如果经检查未发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动保护及过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视;
(6)在瓦斯保护的动作原因未查清前,不得合闸送电。

 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:21:29
47楼

变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?
答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如应环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:21:44
48楼

变压器发生绕组层间或匝间短路时有哪些异常现象?导致什么保护动作?
答:1、电流增大;
    2、油面增高,变压器内部发出“咕嘟”声;
    3、侧电压不稳定,呼高呼低;
    4、阀喷油。将导致瓦斯保护或差动保护动作。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:21:59
49楼

何时应将主变重瓦斯保护由“投跳”该“投信”?
答:应在变压器换油后,瓦斯保护定校后,冷却器检修后,变压器放油滤油后将瓦斯保护由投跳改投信。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:22:12
50楼

主变经滤换油后,重瓦斯保护一般投信多少时间?
答:一般投信24小时,最少投信12小时。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:22:26
51楼

主变重瓦斯保护放气完毕的标志是什么?
答:标志是有油从放气孔溢出。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:22:46
52楼

辅助冷却器、备用冷却器投运条件? 
答:辅助冷却器当变压器负荷达定值或油温超过55度时自动投入,备用冷却器当运行中的冷却器发生故障时自动投入

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:22:57
53楼

变压器在什么情况下应加强监视检查?
答:变压器有下列情况之一者,应加强监视检查:

1、有异常声音;
2、套管闪烙或闪烙痕迹.放电声等现象;
3、引出线桩头发热;
4、严重漏油,油面逐渐下降或油变色;
5、轻瓦斯发信号

 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:23:50
54楼

变压器零序保护在什么情况下投入运行?
答:变压器零序保护安装在变压器中性点直接接地侧,用来保护绕组内部及引出线上的接地短路,并可作为防止相应母线和线路接地短路的后备保护,因此在变压器中性点接地时,均应投入零序保护。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:24:02
55楼

变压器零序电流保护起什么作用?
答:在中性点直接接地电网中运行的变压器都装设零序电流保护,当变压器高侧或高压侧线路发生接地时,产生零序电流,零序电流保护动作。这里认为变压器低压侧绕组为三角形接线。它可作为变压器高压绕组引出线,母线接地短路的保护,同时还可做相邻线路及变压器本身主保护的后备保护

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:24:12
56楼

变压器定期试验的项目有哪些?
答:(1)绝缘电阻和吸收比;

(2)介质损失角;

(3)泄漏电流;

(4)分接开关的直流电阻;

(5)变压器的电气性能(包括绝缘电阻、损失角和击穿电压三个项目);

(6)油色谱分析。

 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:24:24
57楼

怎样根据瓦斯继电器里的气体的颜色.气味.可燃性来判断有无故障和故障的部位?
答:1、无色.不可燃的是空气;
    2、黄色.可燃的是本质故障产生的气体;          
    3、淡灰色.可燃并有臭味的是纸质故障产生的气体;
    4、灰黑色.易燃的是铁质故障使绝缘油分解产生的气体;

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:24:33
58楼

强油循环风冷变压器冷却器全停后应如何处理?
答:变压器运行中发出”冷却器全停”信号后,值班人员应迅速检查变压器熔断器的交流电源熔断器及自动开关是否正常,并尽快排除故障,将冷却器投入运行,如超过规定时间故障仍为排除,则应将变压器退出运行。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:24:45
59楼

变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?
答:如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况。对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-15 09:24:56
60楼

切换变压器中性点接地开关如何操作?
答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法:
    (1)合上备用接地点的隔离开关。
    (2)拉开工作接地点的隔离开关。
    (3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师