61:西门子S7200使用西门子公司提供的PC/PPI电缆选用PPI方式与组态王通讯,一旦PLC断电通讯不能恢复,重新启动组态王通讯失败,必须用西门子的编程软件和PLC通讯一次后,组态王才能与PLC通讯是为什么?
1).不用西门子公司提供的PC/PPI带缆,使用RS232/485的转换模块,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,采用这种方式连接PLC断电后组态王能恢复与PLC的通讯。
2).PLC断电后先用PLC的编程软件与PLC通讯一次,初始化PC/PPI电缆上的模块,再使用组态王与PLC通讯
66:如何使用Profibus-(DP,S7,FMS)协议实现组态王与PLC的通讯?
------实现Profibus-DP通讯需要以下软硬件配置:
(1) , STEP7V5.0+SP2及以上版本
(2) ,需要购买西门子提供的Softnet-DP , COMPROFIBUS3.3及以上版本 ,.用于实现对主站组态,地址定义,从站类型定义,以及I/O配置,从站参数赋值信息等. 组态完后生成的*.ldb文件将添加到CP中以起动并初始化从站.
(3),通讯卡 (如CP5611,CP5613 等) ,在Profibus -DP通讯网中做为主站
------实现Profibus-S7通讯需要软硬件支持
(1) STEP7V5.0+SP2及以上版本
(2) 需要购买西门子提供的Softnet-S7软件 .
(3) 通讯卡 (如CP5611,CP5613 等)
67:如何实现三菱A系列的PLC与组态王进行通讯?
需要选用通讯模块。
1、 计算机通讯组件A1SJ71C24-R2 应按照如下设置:
将MODE拨盘指向4的位置,本协议只支持通信协议的模式4
2、计算机通讯组件A1SJ71C24-R4 应按照如下设置:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
off on off on on off on on on on off on
mode 选择 位置 8
组态王中设置: RS_485 , 9600 , 8 , 1, 偶校验
3、以太网组件:
A1SJ71E71B2 A1SJ71E71B5
在组态王中定义设备三菱-〉中型PLC以太网-〉TCPIP
69:如何与 MODBUS PLUS协议的设备进行通讯?
此协议需要在你的计算机中安装Modicon SA85接口卡(一台计算机最多4块)。使用厂家提供的电缆,通过卡上的接口与PLC的Modbus Plus接口相连。 在使用SA85卡之前,必须安装SA85卡的驱动程序。否则组态王不能进行设备定义。
1).组态王定义设备时请选择MODBUS PLUS下的SA85卡
2). 设备地址
必须在1~64的范围内给网络上的每个节点分配一个唯一的地址,一般来说,地址是通过控制器上的一个特殊的DIP开关来设定(或通过主机上的Modbus Plus通讯适配器卡来设定),
3)组态王调用的驱动程序:
ModPlus.dll,需要调用默迪康的两个库文件Netbios.dll,Netlib.dll,注,98和2000系统下的库文件Netlib.dll是不同的。
70:在XP下安装组态王问题,原来在XP下安装组态王,现已经全部卸载,想安装组态王6.5,但安装程序在安装后显示“安装程序发现机器上已安装有组态王软件,单击“确定”退出后先卸载组态王其他版本,然后再安装组态王6.5!”,将注册表中的所有KIngview和亚控的关键字删除,也无法安装。请问如何解决?
用RegEDIT打开注册表,查找如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
如果安装完组态王的各种版本会在注册表的上述位置中生成一个名为“组态王*”的键值(*:为版本号,如:5.1、6.0、.6.01、6.02、6.03、6.5),正常卸载组态王后,该键值能正确删除。如果是非正常卸载(卸载失败,文件丢失等)该键值不能删除掉,再次安装组态王6.5时则不能安装。手动删除此路径下的组态王键值则可安装。