伺服轴停止时QD75能将极限开关信号传给PLC吗? 点击:623 | 回复:3



apexcom

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年2月24日
发表于:2013-09-06 19:11:50
楼主

如题。

现在使用的行程极限开关是接在QD75上的,只有在运动时压下极限开关才有报警。伺服轴不运动时手动压下极限开关并不产生报警,如何在伺服轴不运动时将极限开关的信号传给PLC?

请学长们不吝赐教。




clxsmart

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:33帖 | 568回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:3010
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2013-09-06 19:36:14
1楼

把信号直接接入PLC

apexcom

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年2月24日
发表于:2013-09-08 12:42:10
2楼

谢谢1楼。不过我是想问能不能在把极限开关接在QD的情况下,将开关信号传给PLC?

clxsmart

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:33帖 | 568回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:3010
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2013-09-08 12:51:00
3楼

 这样做不是最省事吗?何必一定要QD75通知你呢