vacon变频器不运行 点击:559 | 回复:2



东北良民

    
  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2013-09-05 17:20:55
楼主

各位大侠求助下,最近修了台伟肯315kw的变频器,CX系列的比较老。v相有一路模块炸了,对应的驱动也坏掉了,换了新模块和修复了驱动板后,在电源板部分送的直流电想测量下驱动波形。送电后键盘显示都正常,参数也可以修改,可就是无法运行,不管是本地键盘还是I/O端子都无法运行,键盘一直显示是在STOP状态。恢复出厂设定后现象依旧。搞不懂了,哪位大哥给指点下啊!!,此机整流部分是可控硅,和我不是送交流电有关系吗?




东北良民

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2013-09-05 17:22:24
1楼

也没有任何警报

小鱼吃虾米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年6月18日
发表于:2015-08-13 00:30:53
2楼

ready 指示标记木有点亮吧,维肯CX有缺相检测,而且基本上没办法 骗 ,只能上3相电测试