三菱plc米数设定的问题 点击:315 | 回复:4



732475658王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年5月03日
发表于:2013-09-04 22:03:13
楼主

问一下三菱plc米数设定的问题,plc接收1个脉冲维纶触摸屏显示1米,如果plc接收4个脉冲触摸屏也显示1米,我不知道plc怎么编程,另外接收的脉冲数可以在触摸屏上来回设定,希望帮助指点一下,谢谢,

 




ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2013-09-05 09:18:12
1楼

高速计数  乘除运算的问题

理解了就知道了

流水无情

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 71回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:7213
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2013-09-05 11:36:48
2楼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可以按上图程序实现

王者之师--听涛风1

  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:48帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2013-09-05 19:59:28
3楼

用高速计数器做就可以了  

732475658王

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年5月03日
发表于:2013-09-05 22:24:41
4楼

非常感谢楼上朋友的回答,我基本上理解了,谢谢2楼的图,