WebAccess-打开指定报警级别实时报警窗口
在风电行业,客户需要在打开实时报警窗口之前就能够指定其报警级别,这样在维护时操作简便。
我们可以根据报警窗口的报警过滤功能来实现客户的需求。不过需要注意的是此过滤功能是禁止相关报警级别的报警,而不是使能相关报警级别的报警。建立一个按钮,此按钮绑定宏命令:<GOTO>ALMSUMMARY=priority(p^5),这里priority (p^5)是指过滤掉(禁止显示)报警级别为“1”的报警信息;再建立一个按钮,此按钮绑定宏命令:<GOTO>ALMSUMMARY=priority(p^3),这里priority (p^3)是指过滤掉(禁止显示)报警级别为“2”的报警信息;这样,我们可以通过两个不同的按钮来指定打开报警级别分别为“1”或“2”的实时报警窗口。对于风电行业,基本报警只分“报警”和“故障”两种状态,故可以通过上述示例来实现用户的需求。如果需要实现多级选择,可参考下列参数:priority(p^1):禁止1,2;priority(p^2):禁止1,3;priority(p^3):禁止1;priority(p^4):禁止2,2;priority(p^5):禁止2;priority(p^6):禁止3;priority(p^7):无禁止;priority(p^8):禁止1,2,3;依次可以测试;