1、你的压力变送器的量程如果是从负压 -Nn 到正压 +Nm ,其对应输出电流为4~20mA的话,应先建立转换公式,再求出0压力时的数字量 MW2,如PLC使S7-200,模块为 EM235则转换公式: AIW0 = 6400+(32000-6400)*(Nx+Nn)/(Nm+Nn)
将零压力值 Nx=0 代入上式,可求的对应数字量:
MW2 = 6400 + 25600 * Nn / (Nm+Nn)
2、编程处理:(1)用实测压力对应的数字量 AIW0与0压力时的数字量 MW2 比较,如 AIW0 < MW2,则断开泵。(2)用按钮启动前沿驱动断电延时定时器T0F,再用TOF的常闭触点与比较指令相串联联,启动后的30秒内,由于T101的常闭触点断开,使比较指令不起作用,可起在压力低于0压力也能启动泵的作用,延时时间可根据实际情况而定。见下图: