lizhenhua55
有电路DV220V,负载为感性,电流60A左右,为了停电时快速消除反向电动势,加了RC吸收回路,电解电容450V,电阻10欧1KW,但是电阻特别热,请高手指点如何处理!(电阻加大后,电容受不了。)
李纯绪
是DC220V吧?
直流负载可以用续流二极管,在负载不要求快速的情况下。因为加了续流停止有延迟。
不知道什么负载?
电阻热是正常的,电感存储的能量释放,不热就不能吸收了。