PLC无输出但是状态灯被点亮 点击:521 | 回复:4



hassan_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:34帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2013-08-22 13:14:12
楼主

我在调试一个设备时,Q0.0状态灯点亮,可是按照程序逻辑,此时Q0.0不应该有输出,于是又监了一下程序,发现Q0.0的确没有输出,但是Q0.0的灯被点亮了,请各位解释一下原因。




siliang666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年10月06日
发表于:2013-08-22 13:24:43
1楼

有可能在闪烁,监视根本就看不到。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-22 18:36:02
2楼

  有几种可能,列几点出来,请高手们继续补充:


1,可能在快速闪烁,监视根本就看不到

2,也就是说你的 Q 0.0 的输出坏了,如继电器器直接吸合跳不开

3,还有就是你的 QW 字有被使用输出的情况

hassan_1

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:34帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2013-08-24 08:25:43
3楼

整个程序全部是开关量,没有模拟量,拉掉电源后,此点就不亮了,昨天在调试的时候又出现了一样的问题,这次是Q1.0,从程序来看已经没有输出了,但是Q1.0仍然是点亮的,会不会是外部的回路点亮的,想想也不可能啊,输出点是内部隔离的呀

hassan_1

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:34帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2013-08-24 08:27:02
4楼

为了排除快速闪烁造成的,是否有检测的办法?


热门招聘
相关主题

官方公众号