楼主

模拟量输入模块SM331,8通道12位的,其中的一个通道原来的输入是温度变送器输出的4-20ma信号;现在想把这个通道输入改成其他的4-20ma型号,同时对应的量程与原来的是不同的,怎么在线修改这个量程??




rightic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2013年1月04日
发表于:2013-08-13 17:23:16
1楼

过来顶一下你,如果需要电子元器件的话可以去www.rightic.com  这个网站看看。嘻嘻,愿你的疑问早日有人帮你解答。

北京巷弄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2013-08-13 17:25:52
2楼

好吧,来顶一下呗,呵呵

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2013-08-13 17:40:49
3楼

都是4-20MA标准信号

还怎么区分?

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-08-13 18:54:25
4楼

在对应的模拟量转换程序块里修改,把27648对应的量程改成现在的量程即可。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-13 21:08:59
5楼

引用 北京巷弄 的回复内容: 好吧,来顶一下呗,呵呵



阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-13 21:38:01
6楼

 都是4-20MA标准信号那就一样的输入到 PLC 中呀,用标准模块 FC105 读取就 OK

安全督察

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 573回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1120
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2013-08-13 21:54:51
7楼

同样是4--20的信号,只是量程单位不同,要修过参数比值(l例如:0---1200摄氏度改成0.1--0.8Mpa),是这样理解吗?

angelina910

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1303
  • 注册:2012年2月01日
发表于:2013-08-14 09:57:13
8楼

路过,踩一下。七夕吐槽,一起分享:http://bbs.gongkong.com/D/201308/520097_1.shtml#replyDiv

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-08-14 11:26:45
9楼

4-20mA在程序中对应6400-32000这是一样的,你只需要在程序中把温度的量程换为现在的量程就可以了。

人到中年才工控

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2013年6月08日
发表于:2013-08-16 09:05:15
10楼

谢谢大家的回复!!是要修改VHRANGE和VLRANGE的值,打开测试模式和监视就可以改了,是这样吗???

wwcsqwww

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-08-18 10:34:40
11楼

是的。

像这样的问题,只要你先做好备份。万一出现异常可以恢复。

直接在线修改再下载就行了。

十年河西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2013年9月10日
发表于:2013-09-11 02:12:31
12楼

他说得是量程,第一个如果对应20mA是满量程100度,第二个可能是满量程200度,在你的AI输入地址里面改,用两个量程数相除,得一个系数,然后用这个AI输入的值去乘这个系数。