空开不跳却跳总闸的原因 点击:409 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-08-11 17:13:23
楼主

       线路可能存在接地现象,可能性是零线接地。排查方法:先断开你家的所有负荷(不能断开你家的总空开),如果有分路,可以先从分路检查,没有分路就关掉所有的灯,拔掉所有的插头,在逐个接通,到接通哪个时跳闸就是那一路存在问题。




楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-11 18:14:40
1楼

 还有家里装修有时人家装的开关质量不好,可能坏的可能性也差