4、投入式液位计,
测量的是探头到液面的垂直高度,表头显示的是液位值,
不需要再去做量程换算鸟
5、分享一哈资料
SC822 智能液位计: http://www.sc-sensor.com/uppic/201332417342065192.pdf
SC829 液位四用器: http://www.sc-sensor.com/uppic/20131221423731575.pdf
C26W 模拟液位计: http://www.sc-sensor.com/uppic/20133241543979922.pdf
引用 大仙哥 的回复内容: 回复内容:对: 撞破烂钟——王者之师 把压力变送器拽...
好像你没明白偶的意思,偶也没有明白你的说法。
偶说的把法兰拽出来垂直的高度,实际上就是让你模拟一下液位为空时的压力变送器的受压情况,现场状况不会让你为了安装个液位计把液位抽干吧,当然也有这种情况不过有点麻烦不是。
模拟零液位的变送器受压就是变送器的零点,零点加上工艺要求的液位最高度就是量程上限了,这个液位最高度产生的静压值加上零点时的压力值就是变送器的压力上限值了。
你使用法兰毛细管的压力变送器测量液位,又是变送器安装在液位最高度的上部,因此不论是液位为零还是液位最高,变送器的显示都是负值,这个对于毛细管法兰式的变送器不是使用强项。