远传压力变送器测量水池的液位,如何标定量程 点击:3020 | 回复:18



大仙哥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2013-08-08 23:13:25
楼主

高手们好,我公司有一个水池,现用远传压力变送器测量液位,水池深度是5M.表头是装在水池顶上,请问上限下限量程分别标多少呢?




我是菜鸟!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:369
  • 注册:2003年4月21日
发表于:2013-08-09 11:06:11
1楼

远传?是远传法兰还是信号远传?法兰远传的话用在水池上是不是有点浪费,难不成是密封的水池?信号远传的话你装在顶部就应该是缆式液位变送器了。


一般来说,变送器标定好之后,上下限的设置只要看变送器的测量范围和探头的安装位置来计算就可以了。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-09 15:41:53
2楼

水池的压力变送器表头是装在水池顶上,这个不理解

大仙哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2013-08-09 21:20:11
3楼

我们造纸企业有一个消音池,消音池是在地下的,所以说的是深度.要用远传压力变送器上的法兰丢到池底,而表头当然是要装在池的顶上.如果我是要测量一个罐子的液位用一般变送器就行而且标的量程是正的.那么我现在要测量比水平面低的,量程是不是也是正的呢?

大仙哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2013-08-09 21:21:10
4楼

回复内容:

对: 我是菜鸟!  远传?是远传法兰还是信号远传?法兰远传的话用在水池上是... 内容的回复!


 我们造纸企业有一个消音池,消音池是在地下的,所以说的是深度.要用远传压力变送器上的法兰丢到池底,而表头当然是要装在池的顶上.如果我是要测量一个罐子的液位用一般变送器就行而且标的量程是正的.那么我现在要测量比水平面低的,量程是不是也是正的呢?

骑驴看唱本_1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2013-08-09 21:47:07
5楼

用HART协议的表,直接输入量程就行

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-08-09 22:47:18
6楼

把压力变送器拽出来垂直的放到与水池内要求液位最低的高度相当的地方看变送器显示多少压力,这个压力就是被测液位的零点了,然后把这个压力值在加上水池允许的最高液位的静压值就是变送器的上限了,与此把这个范围设置到变送器内部就出来电流信号了。

大仙哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2013-08-10 09:16:41
7楼

回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师  把压力变送器拽出来垂直的放到与水池内要求液位最低的高度... 内容的回复!


 照你说与水池的实际深度没多少关系了.如果我是5M的深度,而表头又装在距水池顶上5CM.那么上量程应该是55KPA.如果按你那样说把法兰放下去再加水到满就不一定55KPA了

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:140帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-08-10 21:17:32
8楼



1、呵呵。。。丢个大法兰下去,,,要么被泥埋,要么晃荡几天,也就晃荡坏鸟


2、您使唤投入式液位计去测,才是又可靠,又省钱的道


3、图说



怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:140帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-08-10 21:18:57
9楼



~~~~~~~~~~~~~~~



王者之师-chengxd0011

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:280帖 | 2976回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-08-10 21:39:27
10楼

建议楼主选用投入式液位变送器。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:140帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-08-10 21:40:50
11楼



4、投入式液位计,

     测量的是探头到液面的垂直高度,表头显示的是液位值,

     不需要再去做量程换算鸟


5、分享一哈资料  

    SC822 智能液位计: http://www.sc-sensor.com/uppic/201332417342065192.pdf

    SC829 液位四用器: http://www.sc-sensor.com/uppic/20131221423731575.pdf

    C26W  模拟液位计: http://www.sc-sensor.com/uppic/20133241543979922.pdf






怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:140帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-08-10 21:50:11
12楼


6、有啥不明白的地方,给俄发短信也中,发邮件也中

   13709170262

   010203@126.com

   俄是从业18年的(技术支持+设计研发)工程师

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-08-10 23:11:22
13楼

引用 大仙哥 的回复内容: 回复内容:对: 撞破烂钟——王者之师  把压力变送器拽... 


 好像你没明白偶的意思,偶也没有明白你的说法。

偶说的把法兰拽出来垂直的高度,实际上就是让你模拟一下液位为空时的压力变送器的受压情况,现场状况不会让你为了安装个液位计把液位抽干吧,当然也有这种情况不过有点麻烦不是。

模拟零液位的变送器受压就是变送器的零点,零点加上工艺要求的液位最高度就是量程上限了,这个液位最高度产生的静压值加上零点时的压力值就是变送器的压力上限值了。

你使用法兰毛细管的压力变送器测量液位,又是变送器安装在液位最高度的上部,因此不论是液位为零还是液位最高,变送器的显示都是负值,这个对于毛细管法兰式的变送器不是使用强项。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-08-10 23:16:24
14楼

对于开口的水池如果挥发度不高也就是水蒸气不严重的花,偶厂通常使用超声波液位计,如果水池温度较高偶厂使用投入式压力变送器,此外零位罐、水池等也有顶撞式浮子液位计、射频导纳、内浮筒、雷达等等液位计,总的说来比法兰式压力变送器要好。

大仙哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2013-08-11 09:51:50
15楼

回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师  引用 大仙哥 的回复内容: 回复内容:对: 撞破烂钟—... 内容的回复!


 表头装在水池的厅上那么量程标的是负还是正呢.如果是正还是负请高手给个分析

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-08-11 22:19:37
16楼

引用 大仙哥 的回复内容: 回复内容:对: 撞破烂钟——王者之师  引用 大仙哥 ... 


 偶的建议,你对压力变送器的测压元件进行受力分析即可知道,压力变送器的受压情况。

即应用物理中的静压方法,列出测压膜片所受外界的压力,包括毛细管压力、介质压力。

大仙哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2013-08-12 10:48:11
17楼

大复杂了,能否提贡相关资料看看

sunware200265

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2013年6月23日
发表于:2013-08-14 15:00:56
18楼

最好用我们的磁致伸缩液位计,量程标定最容易。要资金料请留下邮箱。QQ1531165728


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师