一个电机的铭牌数据看不见了,带的负载是水泵,用变频器启动。刚开始的时候电流在50HZ运行的时候只有9A多一点,所以初步估算是5.5KW的电机。运行两个月后,变频器出现过流保护。接到热继接触器的普通电动机回路上可以启动,但测出的电流达到了19A还多。因为刚开始的时候电机是业主找人去修理的,修电机的说电机是18.5KW,后来我测出电流只有9A多一点。再找修电机的,修电机的说自己也不清楚。但至少也得有11KW.还退回给业主300元(一个KW是40元的修理费)。变频器是博世力士乐的P5系列,风机水泵型7.5KW的。因为刚开始观察现场的时候看潜水泵自带电缆才是4平方,估计最大也就是7.5KW,所以就选了此功率的变频器。现在出现问题,业主坚持说变频器小了。但以我的经验来看,一个电机运行电流从9A多一点一下子到19A多一点,肯定是电机本身的问题。不是水泵叶轮卡住了,就是轴承什么的坏了,导致电机负载突然增大,变频器产生过流保护。但主业的“工程师”说这电机就是11KW的。请问各位工程师们觉得还有其他原因吗?水泵在9安电流运行的时候出水量正常。
因为我这是一用一备的水泵,有一台没修过,现在情况是没修过的这台也出现了过流的保护。同样地也是接近20A的运行电流。如果做大了功率那么刚开始运行的电流不可能是9安多一点的吧?现在的问题是这电机有没可能是11KW的?11KW的电机用7.5KW的变频器带可以起动吗?可以运行两个月这么长时间吗?
这个需要专业的人员进行判断;
看看下面这个如何:
根据电机的“空载”运行电流,大概判断电机的功率。然后找一台功率相近(或相同),并且有铭牌的同型号电机(最好是同品牌),采用空载、工频运行做对比!
三相交流电动机空载电流占额定电流的百分比如下:
参考资料http://hi.baidu.com/cad_answer/blog/item/395aae23a4363bad4623e8b0.html
极数 0.5千瓦以下 2千瓦以下 10千瓦以下 50千瓦以下 100千瓦以下
2 47--70% 40--50% 30--40% 23--30% 15--25%
4 60--75% 45--55% 35--45% 25--35% 20--30%
6 65--80% 50--60% 40--60% 30--40% 22--33%
8 70--85% 50--65% 40--65% 35--45% 25--35%