安川电机客户咨询中心 点击:1142 | 回复:6



安川电机客户咨询中心

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2013-08-07 10:34:18
楼主

对安川感兴趣的朋友们:

   

   大家好!


   有低压变频的应用技术问题,可以通过以下方式联系我们。

   

   安川电机客户咨询中心将会竭诚会您提供服务~!


------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心

上海市黄浦区黄河路21号 鸿祥大厦11楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
------------------------------------------





字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-08-21 17:46:52
1楼

我也算是安川的老用户了,希望楼主能给我们带来更多的案例和分享,在此先谢过了

SA12231017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年5月07日
发表于:2014-05-08 09:21:52
2楼

您好我想咨询一下安川∑-V系列伺服驱动器,在位置控制时,如何设定电机转速?可以伺服驱动器设置吗,是哪个参数呢? 我看到电机默认转一圈输出2048个脉冲,请问可以在sigmawin+界面上监测吗?


还有请问∑-V的串口通信协议在哪里可以找到呢?

奋f

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2017年4月06日
发表于:2017-04-08 21:43:37
3楼

我们公司用的是安川控制器和安川电机,软件mpe720,能不能给一份中文软件详细说明书?在网上找不到,也找不到中文版mpe720

littlelobolobo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2017年8月11日
发表于:2017-08-31 17:00:28
4楼

使用贵公司的MPScope软件,需要授权吗

lo85

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年12月23日
发表于:2023-06-24 09:31:43
5楼

       您好,我这边现场两台起重机,第一台全车变频器都是安川G7的,第二台全车变频器都是安川H1000的。控制方式都是西门子300plc和变频器进行profibus  DP通讯。起升机构是两台变频器分别控制两台电机,两台电机机械上是刚性连接

    问题一,在安川G7变频器的高级程序模式中,不能找到F6_30以及后面的参数

   问题二,起升机构是否是主从控制,需要设置的相关参数有哪些

问题三,profibus  DP通讯时,需要设置的相关参数有哪些

      

     变频器型号:CIMR_G7B4185

     CIMR_HB4A0605AAA  315KW

http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202306/24/f704ab2071af4d9ea955377a55c8d265_w.jpg

http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202306/24/047ff42f8431494a9f9147dfe9846b3a_w.jpg

http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202306/24/425b18fef20445f0a73f2cfd4a95c01e_w.jpg

lo85

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年12月23日
发表于:2023-06-24 09:32:44
6楼

