你好:
LM3401是专用的Profibus-DP从站扩展模块。不仅与和利时的PLC,只要是符合Profibus-DP协议标准的设备都可以连接,目前全国各地有很多类似的成功案例,请参考一下几步设置:
第一步: 首先在Step7硬件组态上添加HSLM3401.gsd文件(这文件可以从和利时官网下载或者向各地办事处技术人员索取)
第二步:在DP总线上挂上和利时LM3401模块,具体配置文件在:PROFIBUS-DP Additional Field Devices下会出现HSLM3401
第三步:在和利时PLC软件上添加DP从站使能模块,以及硬件参数配置发送接收数据大小设定。
第四步:
以上几步设置好好,在LM3401上有硬件拨码开关。按说明书上操作
备注:按照以上步骤设定后,如果还有问题详请从以下几方面查找
1.主站和从站的通讯参数设置不一致,包括从站地址、输入输出区大小等;
2. 通讯线路发生错误,包括A相和B相不一致、线路连接松动等问题;
3.主站驱动能力不够,或者没有选择正确的终端电阻等也会导致通讯不正常;
4.软件中没有正确完成PLC硬件配置,或在程序中没有按要求添加正确的功能块
详情请咨询:4008-111-999 PLC@hollysys.com www.hollysys.com