为什么变频器拖电机过一个月后总是报警?变频器监控电流偏大,电机运行一个月后难道就老化了?
楼主最近还看过
--领域
可能是电机绝缘不好吧,或者负载变化太大
李纯绪
应该查的是负荷,这个负荷指变频器输出电缆以后的所有。如果以前正常,现在电流增加了,产品没变(电机运行的结果),那就必然要有热量增加的地方,那就是问题所在。比如电机温度上升(轴承发热或是损坏增加)、产品温度上升、电机拖动的生产设备温度上升、......。我不认为变频器有问题。
王者之师--丰李
可能是绝缘不好,你变频之后,电机老化了
最好查一下绝缘电阻值
工控新手-钟艳婷
变频器拖电机,因为变频器输出的是PWM调制波,而PWM调制波的电压变化率比市电的电压变化率高10倍以上,因此对电机的绝缘要求比常规市电供电电机要高,不过楼主这种情况需要分2种情况考虑,一是负载设备因为安装不当或者没有保养导致实际负荷增加,这点与电机无关,需要着手解决机械部分问题,二是电机本身质量出了异常(有可能是绝缘等级不符合变频器运行所致,一般要求变频器运行的电机不低于B级绝缘,而目前部分电机尚有E级绝缘的),这点就需要从电机着手解决
第五纪冰川
不是电机的问题。
变频器带电机,如果电机绝缘出现恶化,变频器立马报过流,根本不可能是电流上升那么一点点。
你想想,上升的这些电流,如果是绝缘恶化导致的容性电流,开玩笑,得多大的电容呀!一般电缆过长才会产生较大的容性电流,电机那点不是问题。
如果是阻性电流,那电机的绝缘层早被烧成一个大洞了。
如果是感性电流,绝缘层是电容层,又何来感性电流呢。
只能是负载的问题!
可以考虑降低载波频率。
翔宇电气
难道真的很有规律吗?如果实测电流变化不大,建议更换变频。
工控军团------fyc独家记影
引用 第五纪冰川 的回复内容: 不是电机的问题。变频器带电机,如果电机绝缘出现恶化,变...
yanwen0227
引用 工控军团------fyc独家记影 的回复内容: 引用 第五纪冰川 的回复内容: 不是电机的问题。变频器...
回复内容:
对: 李纯绪 应该查的是负荷,这个负荷指变频器输出电缆以后的所有。如... 内容的回复!
连不带负载,单拖电机都报警,电机也没有坏,换大一级容量的就可以正常使用了,电缆没有问题。
对: 第五纪冰川 不是电机的问题。变频器带电机,如果电机绝缘出现恶化,变... 内容的回复!
谢谢,电机没有问题,应该说变频器也没有大的问题。不知道怎么回事,换大点容量的变频器即可正常使用,负载没有变化。甚至不带负载也会报警,主要是启动时,超过5HZ时不报警,就不报警了。
对: 时空——王者之师 回复内容:对: 第五纪冰川 不是电机的问题。变频器带电... 内容的回复!
什么变频器,型号?
如果在空电动机时,使用的是V/F控制模式,加速时间够长,还出现报警的问题,那么可以绝对的确定,变频器有问题。