热式气体质量流量计规格 点击:303 | 回复:1



vn4893

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年11月05日
发表于:2013-07-29 14:31:54
楼主

热式气体质量流量计-热式气体质量流量计产品安装

热式气体质量流量计工作原理:
    VNRS系列热式气体质量流量计是利用热传导原理来测量气体质量流量的仪表。该类仪表的传感器由两个基准级热电阻(铂RTD)组成。一个是质量速度传感器T1。一个是测量气体温度变化的温度传感器T2。当这两个热电阻置于被测气体中时,其中T1被加热到T2(被测气体的温度)以上的一个恒定的温度,T2用于感应被测气体的温度。当被测气体流动时,气体的分子与被加热的T1发生摩擦带走热能,T1的温度下降,要维持T1,T2恒定的温度差,T1被加热要消耗功率。根据热效应的金氏定律,加热功率P,温度差△T与质量流量Q有一定的数字关系,及得出气体质量流量。
P/△T=K1+K2f(Q)k3
K1 ,  K2  ,  K3是与气体物理性质有关的常数

VNRS热式气体质量流量计的特点:
▲测量气体质量流量,无需压力温度补偿。
▲量程比大,测量流速范围:01.Nm/s—100Nm/s。
▲无压力损失,适用于已知截面积的任何形状管道。
▲插入式传感器可以在线安装和维护。
▲全量程段的专家算法,保证了测量的准确度,适用于贸易结算。

热式气体质量流量计应用领域:
▲氧气,氮气,氢气,氯气及固定组分的混合气体测量。
▲高炉煤气测量。
▲压缩空气测量。
▲电厂高炉的一次,二次风流量测量。
▲烟道气测量。
▲沼气,水处理中的曝气和氯气测量。
▲矿井下通风或排风系统的测量。

热式气体质量流量计主要技术参数:
▲测量介质:单一组份气体(乙炔除外)或有固定组份的混合气体。
▲管径范围:DN80-DN6000mm(插入式)。DN15-DN2000mm(管段式)。
▲流速范围:01.Nm/s—100Nm/s(标况条件20℃,101.33Kpa)。
▲精 准 度:±1%。
▲介质温度:-40~200℃。
▲工作压力:2.5Mpa(插入式),4.0Mpa(管段式)。
▲供电电源:一体式转换器AC220V或者DC24V 1A,分体式转换器AC220V。
▲相应速度:一秒。
▲信号输出:4-20mA  RS-485。
▲显示内容:瞬时流量,质量流量,标况体积流量,累计流量,累计运行时间,北京时间。
▲防护等级:IP68。
▲防爆等级:ExdⅡCT4。 
VNRS热式气体质量流量计安装要求:
▲流量计可以安装在水平,垂直或倾斜管道上,在管道圆周方向上可以任意角度

安装,但要考虑操作维护方便。
▲直管段要求前5DN后3DN。
▲防爆区域禁用明火时,可以采用专用工具,将传感器固定在管道上,用手动钻

打孔。
▲仪表上的箭头表示气体的流动方向。
▲管道温度较高时,尽量避开热气流,必要时加装保温层,使一体式转换器的工

作环境温度低于60℃.
▲当一体式转换器选用DC24V供电时,应保证一体式转换器接线端的电压为24V±

10%。
▲如果转换器安装在室外应做仪表箱避免雨淋日晒。
▲禁止安装在强烈震动的场合。
▲不要和变频器等污染电源的设备公用电源,必要时加装净化电源设备。

 




vn4893

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年11月05日
发表于:2013-07-29 16:45:07
1楼

热式气体质量流量计由一体式流量转换器,流量传感器组成。按流量传感器的型式分为:插入式和管段式。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师