电流导线断点处的处理问题 点击:366 | 回复:5



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-07-26 13:47:28
楼主

    昨天,运行人员电话告知电除尘除灰泵无电流指示,现场检查是电流回路导线中段断开,在端子排上临时短接了电流表进出线端子。现在已经倒置备用泵运行,但不是长久之计。重新放一根好的导线时间上不允许,只有在断点处实行有效的衔接,不知怎样的连接方法是接触最牢固可靠的。请大家介绍些好的方法。谢谢!




38717018

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2013-07-26 15:32:33
1楼

我们原来也有过这样的情况,电缆开路是很正常的现象,一般我们处理都是先套一根热缩管,在进行对接处理,在接头处涂上松脂,堆焊,待均匀分布后,对热缩管进行烘烤处理,热缩完成后再在外面用绝缘胶布包扎处理。这样的话保管这个断点多少年都可以不管,撑死更换外面的绝缘胶布。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-26 21:45:08
2楼

方便的话,直接用端子压接,比较可靠。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-27 22:03:38
3楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 方便的话,直接用端子压接,比较可靠。



welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-07-27 22:07:15
4楼

我习惯用针孔的那种线鼻子,两头进线压接,让后用热缩管或绝缘胶布进行绝缘处理

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-28 00:01:05
5楼

电流的都是小线,最保险的--弄个小铜管,线弄进去后灌锡,保证以后无忧。