维护维修二三事 点击:456 | 回复:5



lbl1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2013-07-22 22:09:25
楼主
  1. 2013年6月5号中午11点左右,天气炎热,我跟同事说天气这么热千万別有事,到水龙头洗手,怎么没水,刚才明明有水,我走到控制室一看操作人员在玩手机,画面都报警了,打开水系统一看压力流量全无,顾不得说什么直接叫了一声快去水泵房,操作人员才反应过来,真不知道是些什么素质水平。跑到水泵房一看变频器报0L停机,电机已停,电机烫手,马上启动备用电机。复位变频,用管钳扳电机轴扳不动,这下可有活干了,大热天的拆吧,除去拆电机,一看轻微扫膛,后轴承坏,轴承7317AC,库房没有,换普通的吧6317的,忙到下午上电OK,可算忙完了。谁想到下午还有更大的事。

  2. 2013年6月5日下午3点40分,3180KW的高压变频电机报电流不平衡,说三相电机电流210A  170A 169A ,电流不平衡肯定有大问题,抓紧停机,可是生产上请示完领导后电机已烧,经查星点先起的火,唉无语。

  3. 2013年6月6日,余压发电开机操作人员说无设定值,显示250,这是最大量程,难道通道烧了,西门子模拟量很少烧通道,又没动线路,拆下线用信号发生器发信号真没有,系统显示32767,,只能换通道了,换上正常,百思不得其解。后听说高炉通道也坏了,换了后这边就显示故障,此信号通过一个分两个的信号隔离栅,隔离栅正常,没搞明白。




小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-22 23:54:14
1楼

楼主啊,能图文并茂就更好了,我煽动你下次搞,我推荐斑竹给你加精。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-07-23 00:44:27
2楼

呵呵,做维修的,有时会遇到一时弄不清楚的故障。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-23 07:30:24
3楼

 能图文并茂就更好了,并将现场工作图片发到 摄影版块,多多上现场工作原图,给你大大的奖励 !


 请问这么大的 3180 KW 的高压变频电机报电流不平衡,说三相电机电流210A  170A 169A ,这个是工作时电流吗 ?

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-23 08:21:08
4楼

楼主遇到的问题真多,都是我们可以借鉴的;

详细点就好了;

lbl1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2013-07-23 21:40:36
5楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师   能图文并茂就更好了,并将现场工作图片发到 摄影版块,... 内容的回复!


 是的,我整理整理把 图片发上。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师