我们公司用的也是西门子LR460的雷达料位计,你讲的这种情况从我维修经历的角度去分析下,希望能帮助到你。数据不一致存在的原因可能有:
1、仪表的量程和上位机量程的对应问题,两边的量程的重新核实。
2、仪表测量方式的选择问题,测量方式是LEVEL、SPACE、DISTANCE这个选项里的选项选择问题,如果我没有记错SPACE这个选项的模拟信号输出和上位机接受的信号是和常规数据相反,就是4~20mA对应的是最大量程至零位,建议使用万用表测量输出信号和仪表量程,通过换算之后判断是哪种问题。
3、雷达料位计自身输出模块的问题,如果是这个问题必须更换模块或者是返厂维修。