报警记录运行时显示“没有到数据服务器的连接”时怎么回事? 点击:138 | 回复:0



PLC酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-07-16 22:20:01
楼主

报警记录运行时显示“没有到数据服务器的连接”时怎么回事?


winccV6.2 仿真下只选图形运行系统时可以运行,选上报警运行系统后就运行不起来了?
答:1、首先要确认该内部变量的归档组态(Tag Archive)正确无误;
2、其次在WinCC激活运行前,在“Computer Properties”中“Startup”标签项里,要勾选上“Alarm Logging Runtime”和“Tag Logging Runtime”这两个选项。
3、勾选上后再激活WinCC就可连接上数据库,无报警提示了。