为啥在smart700触摸屏里按下启动按钮,无法启动 点击:1532 | 回复:7



雷家军

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:70帖 | 115回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:8740
  • 注册:2012年11月08日
发表于:2013-07-13 13:37:25
楼主

  在smart700触摸屏里组态,启动和停止按钮按下去没反应,它们分别连接的是I0.0 I0.1



楼主最近还看过



fujiajin110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2012年10月09日
发表于:2013-07-13 13:48:40
1楼

监控下程序看看....

雷家军

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:70帖 | 115回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:8740
  • 注册:2012年11月08日
发表于:2013-07-13 13:54:52
2楼

回复内容:

对: fujiajin110 监控下程序看看.... 内容的回复!


是不是只能用辅助寄存器组态

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-07-13 19:50:41
3楼

触摸屏不能直接控制输入位,但可以通过字来写,或者辅助继电器。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-07-13 20:38:29
4楼

启动、停止按钮不能链接I,输入是只读属性,不能写。可以连接M位作为启动、停止用。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-13 21:35:56
5楼

  SIEMENS 的触摸屏不能直接控制输入位的 I 点,只能控制中间变量 M 点 !

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-07-13 22:25:18
6楼

貌似PLC都不支持触屏控制输入为的,那位朋友了解,有支持输入位的PLC不妨列举一二。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-07-13 23:05:04
7楼

你可以用辅助继电器来完成