WinCC与S7-300PID之Ti输入格式 点击:144 | 回复:0



PLC酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-07-12 21:07:16
楼主

WinCC与S7-300PID之Ti输入格式


问:在WinCC中创建变量时,要创建连接S7-300PID的Ti外部变量,当选择数据类型时,没有“TIME”数据类型选项,请问如何解决?答:自己建立变量: 数据类型:Floating 32
调整格式: FloatToUnsignedDword
选中:线性标定
0~1000对应0~1
可以试一下