对PLC 系统故障排除遵循六大法则,一摸、二看、三闻、四听、五按迹寻踪法、六替换法。
一摸,用手感觉主机CPU的温度,CPU正常运行温度不超过60℃,因手能接受的温度为人体温度36~38℃,手感不烫手为正常;
二看,看主机上各显示灯及各模块指示灯是否正常;
三闻,闻有没有异味,电子元件或线缆有无烧毁;
四听,听有无异动,镙丝钉松动、继电器正常工作与否,听现场工作人员的反映情况;
五,出现故障根据图纸和工艺流程来对故障进行排查;
六,对不确定的部位进行部件替换法来确定故障。
当PLC 运行不正常时,首先检查CPU的RUN灯状态是否正常,如果不正常基本是由于控制程序错误 ,可以对CPU程序清除后重新下载控制程序。当PLC硬件不正常时则要按以下顺序进行检查工作。首先对供电电源检测,正常后对输入输出端子检测,根据检测结果更换相应的模块。