绕线式转子电动机的开路电压试验 点击:351 | 回复:0



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-07-09 15:49:20
楼主

   对绕线式转子电动机进行开路电压试验的目的是:判断转子绕组的匝数与修理前的匝数是否相同,检查转子绕组有无匝间短路或接线错误。

   试验时,让转子静止不动,使转子绕组开路,将起动电阻器断开,向定子绕组施加额定电压,测量转子绕组接线桩头之间的电压,在三相开路电压中,任一相的开路电压与三相平均值之差不应大于2%。三相平均开路电压与铭牌值之差应在3%以内。如果某相绕组的开路电压比铭牌值低,则可能是该相发生匝间短路接线有误,应查明原因并予以消除。