ACS800 启动报TORQ FLT 点击:3578 | 回复:4



fff002

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年10月10日
发表于:2013-07-09 13:27:19
楼主

RT,一启动电流迅速升高,然后就报TORQ FLT,电机堵转的样子




小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-09 23:50:53
1楼

转矩故障(TORQ FLT)的原因是:
如果速度误差 SPEED ERROR 高于SP DEV LEV 的时间超过了TORQ FLT TD,传动将由于TORQ FLT 跳闸。

故障说明速度误差太大,解决办法可能是:
1. 检查减速斜坡时间。
2. 检查转矩和电流极限的设置。
3. 检查转矩监控(组)的参数设置。
4. 检查电机和电机电缆。
5. 检查脉冲编码器(A 和 B)与RTAC 模块的连接(如果选用的话)。

fff002

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年10月10日
发表于:2013-07-10 09:07:29
2楼

无编码器,其它的都设置过了

fff002

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年10月10日
发表于:2013-07-25 11:58:08
3楼

没人碰到么?。。。。。。

大土土

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2003年9月13日
发表于:2013-09-03 13:56:01
4楼

选择面板控制模式,手动设置10%速度给定,按启动运行变频器

估计是机械位置问题,错开好了