西门子变频器440 点击:513 | 回复:5



苏立朋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2013-07-02 23:40:53
楼主

求助西门子440变频器的操作设置,参数输入步骤和故障查看步骤以及故障大全和解决方法。特别是和DCS远程控制这方面的故障和代码。西门子440变频器内部端子的19-20点是不是常开点




小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-03 00:02:30
1楼

这个你下个手册就全部有了。


peachpxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2013年5月14日
发表于:2013-07-03 07:47:19
2楼

你这个问题没法回答的。不是单一确定的问题。

正如1楼所说,你下载西门子变频器的使用手册就能查看到了。

19-20是常开点。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-07-03 14:01:00
3楼

手册上要什么有什么的                      

苏立朋

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2013-07-03 21:04:36
4楼

手册上故障点的范围有些笼统。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-04 00:42:43
5楼

1、先说清楚你想问的故障,比如故障代码。

2、然后19-20的点--是输出点,可以在参数里面定义的,触发条件不一样,触点的开闭就不一样,默认的是常开,说明书很清晰NO。

3、和DCS远程--看你啥方式的,远程控制--有硬接线也有通讯的,故障查找方式不一样,所以你必须把原始现场情况说清楚。

  499页的说明书,翻起来是困难,所以需要有针对性的问问题。