楼上有人不理解,普及下:
YTZ-150电阻远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。因为在电阻远传压力表内部设置一滑线电阻式发送器,故可把被测值以电量传至远离测量的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制。此外,本压力表并能就地指示压力,以便于现场工作检查。
YTZ电阻远传压力表使用环境条件:-40~60℃,相对湿度不大于85%,且振动和被测(控)介质的急剧脉动应对仪表 正常工作无明显影响。
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃
精确度等级:1.6级
发送器起始电阻值:30~20Ω
发送器满度电阻值:340~400Ω
滑线电阻式发送器接线图:
但是这个表的外接电压,并不是楼主提到的10V,查看多篇文档,都有提到这个----
发送器接线端外加电压不大于6V 。所以可以按一楼的那个图来接线,电压弄成6V的。但是和EM235接线,算量程比较麻烦,可以考虑设成是0-5V的量程,但是这样抗干扰能力差。
建议还是采用压力传感器加变送器变成标准信号4-20mA来接入EM235