求助变频器上口电源电流偏相的原因 点击:790 | 回复:7



纵横军团-小麻籽

    
  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2013-06-27 09:41:21
楼主

近期公司一台连续运行的风机变频器出现逆变模块高温报警,功率30KW,因工艺需求已连续运行几年时间,现出现模块温度高、上口电源电流差距大的情况,经过更换新变频器后上述问题已经消除,感觉应该与变频器内部器件老化有关,是电容还是模块或是其他?请各位从理论角度分析下问题原因。




原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-06-27 21:54:25
1楼

上口---可以理解为进线端么?模块温度高,说明散热不好了,旧的变频器是不是积灰很多了呢?清理下或许就正常了。

登极科变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年5月05日
发表于:2013-06-27 23:08:06
2楼

要看到实物分析下,用了几年的变频器,好多元件长时间工作已经超过使用寿命。

gkong1_30

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-06-28 03:30:08
3楼

整流桥,电容先换掉,驱动板清洗

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2013-07-02 16:03:44
4楼

今天拆机测量三个IGBT模块,其中一个的阻值明显大于其他两块,更换后试机没问题,明天计划更换到设备上看看效果。

nnenc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年7月06日
发表于:2013-07-07 11:18:00
5楼

用的太久了,需要换了。。。。。。。

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2013-07-08 11:21:28
6楼

30KW的机器温度检测一般是模块内置的,模块肯定是挂掉了。

造纸传动_ABB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2013-07-15 15:18:32
7楼

应该是缺相造成电流不平衡从而使模块温度过高。