请教PLC和时间继电器控制松下伺服电机遇到的问题 点击:110 | 回复:0



sdzhibohui

    
  • 精华:5帖
  • 求助:46帖
  • 帖子:1766帖 | 7713回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44752
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2013-06-25 11:43:16
楼主

项目要求:400r/min,运行30S,停止30min,做100个循环。用时间继电器来实现通断和循环。

首先看接线对不对,X5接口中3#脚串2K电阻接时间继电器5#脚,4#脚接Q0.0,5#脚串2K电阻接+24V,6#脚接Q0.2,7#脚接+24V,41#脚接0V,29#脚接0V。

S200的PLC出50Hz的脉冲,驱动器设置Pr22为0,Pr21为1,Pr48为10000,Pr4A为0,Pr4B为1333(根据指令脉冲分倍频计算,且电机极数为4)

运行结果是:PLC打开时,时间继电器通时有800多转,断时有10多转;

                     PLC关闭时,时间继电器通时有30-100多转不定,断时为0;