第一,适用什么场合?
差压变送器的迁移用在带压容器且气相易于冷凝或者被测介质有腐蚀性,易结晶需要用填充液隔离液的场合。
第二,为什么要迁移?
迁移是因为变送器用其正负压室测得的压力直接计算出的差值不能正确反映实际被测液体的压力,也就是不能正确体现实际的液位高度,所以要作抵消,就是这里的“迁移”。
第三,怎么计算迁移量?
假定现在需要测量的零位是在最低液位H0处" 负迁移量= 连接到负压室内部管道的压力=p1h1g
正迁移量=最低位置与安装位置之间需要抵消的压力=pH0g
而实际要测的是以最低液位为零位,那么就需要让最后的△P=pgH
所以,总迁移量= p1h1g- pH0g
第四迁移怎么实现?
这个问题我的理解有两种方式。一,在产品出厂前由厂家计算好迁移量以及我们提供给厂家最低液位值,让他们做好迁移计算后,标定量程的时候完成迁移;再一个办法就是我们自己用手操器完成迁移;最后一个,就是现场实际测量,在零点的位置给变送器迁移。