AO卡件的双通道冗余问题 点击:1319 | 回复:1



taxilxb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-06-17 17:38:44
楼主

PLC要做一个两路输出的冗余AO通道到设备(也就是两路AO同时输出),控制的设备只有一个AO接口,要怎样接线?要加什么设备防止AO卡件之间互相干扰?或者有什么模块之类的东西可以支持这样做?

 

 

AI卡件的双通道冗余只需要在程序内编写一段程序即可,但是AO要从回路上硬件上解决。

 

请教高手帮忙!




从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-06-17 20:26:22
1楼

一般冗余都是硬件冗余的,卡件冗余,程序也是输出到两个卡件地址,卡件冗余要不就是同用一个底座,要不就是两个线路接到一个端子上面。