首页 上一页 1 2 下一页 尾页

ABB阀门调试记录。。。 点击:5000 | 回复:24



原创军团-永远的正方

    
  • 精华:16帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:152帖 | 1741回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9919
  • 注册:2011年9月22日
发表于:2013-06-14 20:25:32
楼主

ABB

切换至参数配置菜单

? 同时按住上和下键

? 点击ENTER 键

? 等待3 秒钟,计数器从3 计数到0

? 松开上和下键

程序自动进入P1.0 配置菜单。

 

启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定):

? 按住MODE 键

? 点击上键一次或多次,直到显示出“P1.1”

? 松开MODE 键

? 按住ENTER 键3 秒直到计数器倒计数到0

? 松开ENTER 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。

? 自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。

在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故

障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。

7. 如有必要,进入“P1.2”调整控制偏差带(或称死区)。

8. 如有必要,进入“P1.3”测试设定效果。

9. 存储设定结果:

? 按住MODE 键

? 点击上键一次或多次,直到显示出“P1.4”

? 松开MODE 键

? 用上或下键选择 NV_SAVE (若选择‘CANCEL’,此前所作修改将不予存储。)

? 按住ENTER 键3 秒直到计数器倒计数结束后松开

前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM 中,定位器转换

到先前所选择的运行级操作模式。





江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-14 23:10:06
21楼

阀门的设定菜单也很复杂哈。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-06-18 17:11:58
22楼

好复杂啊,偶干不了,美国人就是傻的可爱。

中国使用现场真正干这活动都是刚刚脱离文盲性质的工人,比如偶,看到这些就非常烦,偶汉字都认不全,还整上英文真是扯淡。又没有看图说话的介绍。

从这方面看,日本的产品不错,日本的定位器只有两个键和一个旋钮,调整、校准、征订只要把旋钮用螺丝刀一拨,然后摁住按钮3秒钟,撒手你就不用管了,这句是傻瓜设备,转为中国人设置的产品。非常好用。

hejiajian139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年6月23日
发表于:2013-06-23 15:24:31
23楼

功能描述啊?这样也行啊!

游刃有余_1

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:57帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2013-07-16 09:09:48
24楼

楼主介绍的各种阀门调试内容很全,顶一下。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页