1. 概述:
事件顺序SOE(Sequence Of Event)记录系统 又 称为 故障追忆系统,是各种自动控制系统中用于异常记录的子系统,它记录被监视设备的开关量事件发生时间(时间分辨率<=1ms)、首发事件和连锁发生事件的间隔顺序,是设备系统故障和异常分析的最重要依据。
本公司开发的SOE系统 是在 “100兆以太网 分布式 高速数据采集系统(交大科编:120331)”技术的基础上来实现的。
以太网分布式高精度SOE系统图:(见下图)
建议采用高速工业交换机来构成此SOE数采系统。
CWSOE实物测试系统图:
通过光纤,可构成很大范围内的一个分散型、就地安装的SOE系统,特别 适用于 风电场、煤矿、油田、油气输送管道等企业的设备开关量的监视。
2. CWSOE系统设备介绍:
2.1. SOE模块:
详见:SOE模块使用说明
负责高速SOE信号数据采集,自带2000个可Web浏览SOE数据缓存,支持数据掉电保存,每个SOE模块最多可采集48路SOE信号,一个采集系统最多可配250个SOE模块。
型号:CWSOE16、CWSOE32、CWSOE48 宽电压供电:7~35VDC
48点SOE模块-CWSOE48
32点SOE模块-CWSOE32
16点SOE模块-CWSOE16
SOE模块与其他厂家DCS/PLC系统共用DI开关信号:
可直接并接在DI开关2端,保证SOE模块与DCS/PLC的DI的查询电流方向一样即可,DI电路上的光隔管及限制电流反向的二极管能保证SOE系统与其他厂家DCS/PLC系统共用DI时不会相互干扰。
SOE模块参数配置Web页面说明:
点击“参数配置PARM Cfg”可调出 参数配置页面:
标号(2)修改模块IP及其它网络设置,如接互联网的路由器,网关必须填对;
标号(3)为NTP服务器IP地址,如系统接互联网,IP可设为互联网上的公用NTP服务器IP,如:120.24.166.46(测试ok);或网上搜“公用NTP服务器”(如何查到网站的IP地址:用DOS命令ping下,检验网站是否有效)。
如无NTP服务器,可将对时周期设为0;如有NTP服务器,推荐对时周期设为10秒。
标号(4)为模块点数设置,客户不需修改。
标号(6)为DI的过滤跳变计数系数,0.1mS计数一次,同一系统不同模块,此配置参数应该一样。
标号(5)为登录密码,配置开关为“OFF”有效。
最后标号(1)输入 “5555” ,按 “修改确认及刷新按钮”,模块会 修改确认并自动重启模块。
将模块配置开关“Cfg_SW”拨到OFF,模块IP地址即为您设定的IP地址!!
将模块配置开关“Cfg_SW”拨到ON,模块地址固定为 222.222.221.254。
2.2. NTP服务器:
详见:NTP使用说明
负责整个系统内的设备时间同步,时间同步精度为0.1mS,我们可提供一个 同步精度≦0.1mS 的 NTP服务器模块。
2.3. PC_数据管理上位机(软件):
详见:SOE历史记录软件使用说明
对SOE模块、NTPServer设备的管理及状态监视,对SOE模块采集数据的收集、存储、显示及分析 等功能的集中管理,我们提供一个成熟的SOE收集管理软件,软件 可自动采集SOE模块的SOE信号,并自动存放在 指定的目录下;退出有密码保护功能。
3. CWSOE模块 特点:
1)模块化设计,带RTC电池,客户可选16/32/48点SOE模块小系统
2)通过以太网可构成250个模块、12000点分布式SOE大系统
3)同一模块SOE时间分辨率为0.1mS,不同模块SOE分辨率为0.4mS
4)采用NTP对时,可实现全球时间同步,全球SOE分辨率为0.5mS
5)模块自带2000个可Web浏览SOE数据缓存,支持数据掉电保存
6)提供成熟的SOE数据上位采集软件,简化客户使用
7)支持SOE数据Modbus通信,方便和PLC、DCS通信
8)提供和互联网云计算机通信(云Modbus)功能,方便用户上云上网
4. 国家标准对SOE要求的规定:
能源局“双馈风力发电机组主控制系统技术规范(NB/T 31017-2011)”标准中关于SOE的规定文摘如下:
电力行业“火力发电厂分散控制系统技术条件(DL/T1083-2008)”标准中关于SOE的规定文摘如下:
5. 典型CWSOE系统的改造方案:
风场发电机组增加SOE功能的改造:
CWSOE模块直接挂在 原有的 风场高速以太网络上,CWSOE模块 的 数据传输包≦1K,对风场高速(>100MBPS)以太网来讲,几乎可忽略不计;NTP网络对时服务器 可采用外购 GPS NTP网络对时服务器,再添加一台 SOE采集PC机运行 SOE记录程序 SOERec,红框部分为 增加SOE功能改造的增加设备,如下图。