变电所直流系统电压降低故障处理 点击:86 | 回复:1



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-06-10 21:08:36
楼主

  发现变电所直流系统的电压降低,应作以下处理:

(1)如果由蓄电池组供电的直流系统的直流电压降低,应先检查调节开关接触是否良好,蓄电池本身有无板极短路和硫化现象,沉淀是否过多,容器是否损坏和绝缘是否降低。

(2)如果由硅整流供电的直流系统的电压降低,应首先检查所用电交流电压是否降低。若降低,应使用调压器进行调整;然后检查硅整流元件是否损坏,硅整流器的交流电源熔体是否熔断。

(3)如果运行中的直流系统的直流电源突然消失,应首先检查熔体是否熔断。若熔断,应换上新熔体;若换上熔体又熔断,则应检查有无短路故障。如果查不出短路故障,则应请上级派人处理,但此时应加强对仪表的监视。若发生一次系统短路故障,可手动拉开断路器。

(4)如果运行中控制电器的硅整流发生故障,导致直流电压降低,则应立即切断硅整流器的交流电源,此时控制电源应来自合闸硅整流器。若合闸硅整流器发生故障,则应使其退出运行,并向上级汇报,由上级派人进行检修。




OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-06-10 21:55:28
1楼

变电所直流系统担负着各种保护,非常重要。               


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师