低压断路器分闸失灵故障检查和处理 点击:138 | 回复:0



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-06-09 17:43:27
楼主

       低压断路器分闸失灵,大多是脱扣器发生故障所致。如果是分励脱扣器不能分断,一般应进行以下检查和处理:

(1)线圈是否短路或断线。如果线圈损坏,应予以更换。

(2)电源电压是否太低。 如果太低,应调高电压或更换电源。

(3)脱扣机构的螺栓是否松动。  如果松动,则应拧紧。

    如果是失压脱扣器不能分断,则可进行以下检查和处理:

(1)检查反力弹簧。  如果反力太小,则应更换弹簧。

(2)如果是贮能弹簧的弹力不够或断裂,则应进行调整或更换贮能弹簧。

(3)检查动作机构是否生锈或被异物卡住。  如果是,则应消除锈层或排除异物。