低压断路器分闸失灵,大多是脱扣器发生故障所致。如果是分励脱扣器不能分断,一般应进行以下检查和处理:
(1)线圈是否短路或断线。如果线圈损坏,应予以更换。
(2)电源电压是否太低。 如果太低,应调高电压或更换电源。
(3)脱扣机构的螺栓是否松动。 如果松动,则应拧紧。
如果是失压脱扣器不能分断,则可进行以下检查和处理:
(1)检查反力弹簧。 如果反力太小,则应更换弹簧。
(2)如果是贮能弹簧的弹力不够或断裂,则应进行调整或更换贮能弹簧。
(3)检查动作机构是否生锈或被异物卡住。 如果是,则应消除锈层或排除异物。