F740的变频器控制4KW的电机,电机额定电流8.8A,将PR9设为9A,为什么电流显示14A还没停止输出? 点击:1469 | 回复:5



dennis114

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2011年5月26日
发表于:2013-06-08 21:07:20
楼主

如题,请赐教,,谢谢 !!




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-06-08 22:42:39
1楼

首先:“PR9”是什么参数呀?

F740的变频器我记得没有这个参数,你仔细看一下说明书再修改参数即可

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-06-09 09:32:24
2楼

pr56这个参数是变频器的额定电流,与外壳上的额定电流是一致的,14A有没有在于这个值?如果pr150输出电流检测水平参数设为200%,电流值必需在18A左右才会动作!不会是大马拉小车这种情况吧?

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-06-09 09:35:09
3楼

有过流倍数存在,一般默认110%

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-06-10 18:07:19
4楼

变频器过流保护设置激活起作用了?

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2013-08-06 03:00:45
5楼

近期比较忙,好久没有上网来关注了。还是QQ群,来的及时。哈哈。