定量发货系统,由S7-300 312CPU卡,下挂4块331-7KF02、和2块DI、2块DO,出现的问题如下:
1. 前2块配置成4线制,选项卡C,全部接电磁流量计4-20mA电流输入,但只要其中一台流量计故障或超量程(输入电流超过了20mA),不但这台流量计的通道显示超量程,还影响到整块卡件的所有通道全部跳到最大值,怎么会怎样???
2. 后2块配置成2线制,选项卡D,全部接储罐液位变送器(2线制),但始终有2个通道,只要接上线,整块卡件的所有8个通道全部跳到最大值,检查屏蔽,接地都没有问题,测量卡件侧和变送器端电压都只有7.6V,现场变送器也有显示,测量电流约7.2mA
上面的问题更换过新卡件也试过,还是老样子,难道是电缆坏了,但检查电缆也没问题啊,也更换了其中一台液位变送器,故障依旧。
打电话问西门子,西门子一口咬定是现场仪表问题,难不成是横河或艾默生的变送器太水???
这是一个原常规数显仪表的改造项目,人家常规仪表虽然破破烂烂的,但也不像西门子PLC那么脆弱,这个现象我之前的一个改造项目也遇到过,一直没有解决,一直在凑合用,所以我不认为是所谓的现场仪表、接地、屏蔽、或电缆问题