三菱PLC通讯线被接入220V故障求解 点击:526 | 回复:7



zdr06

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2011年4月17日
发表于:2013-06-04 12:54:33
楼主
求助帖10分-未结帖

FX2N48MT PLC,由于232通讯模块线被接入220V,导致外围只接电源,所有输入和输出点均亮,PROG-E红灯闪亮,power灯亮。不知道朋友们有没有碰到过类似的问题。再说了,输入线没接,输入灯怎么会亮呢?




秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-06-04 13:29:02
1楼

传入的电源损坏了输入输出电路,返回三菱维修吧!牵扯费用问题,直接丢了重买新的。

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2013-06-04 15:36:54
2楼

电源出问题了 

需要维修了 

QQ 380311035 

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-06-04 16:40:47
3楼

引用 秦君_1 的回复内容: 传入的电源损坏了输入输出电路,返回三菱维修吧!牵扯费用...



王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-06-04 16:59:18
4楼

引用 秦君_1 的回复内容: 传入的电源损坏了输入输出电路,返回三菱维修吧!牵扯费用...



fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-06-04 19:54:34
5楼

引用 王者之师——广州@阿君 的回复内容: 引用 秦君_1 的回复内容: 传入的电源损坏了输入输出... 


 

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-06-05 08:45:03
6楼

引用 秦君_1 的回复内容: 传入的电源损坏了输入输出电路,返回三菱维修吧!牵扯费用... 


 

sbhd516

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2012年2月27日
发表于:2013-06-06 09:04:12
7楼

只能修了,求助也没用!就算清楚哪坏了,也要有配件。还要有手艺更换损坏的元器件