单位一刚退役设备,有两台ABB acs401001132变频器(好的)。本着学习的态度,拆下练手,变频器上自带有ACS100-PAN控制盘。 但变频器上电后控制盘无法操作, 应该是厂家已将变频器上锁,上网找到如下参数:
1、在16.03参数输入密码:23032、102.01参数设置为:false
1602 PARAMETER LOCK( 参数锁定)
控制盘 参数锁定。
0 = LOCKED( 锁定)
参数锁定,不允许修改。
1 = OPEN ( 开)
允许键 盘操作 ,允许 修改参 数。
2 = NOT SAVED( 不保存)
参数允许修改,但不保存在永久存 储器中。
注意! 该 参数不受应用 宏改变 的影响。
注意!通过Modbus或DDCS 通道写入的 参数不受此参 数影响
1605 LOCAL LOCK
锁定内控。选 择此项 后无法 用控制 盘切换到内控。
0 = OPEN ( 开)
控制盘 可以本 地控制 。
1 = LOCKED( 锁定)
控制盘 无法本 地控制 。
注意! 选项1 只有在 外控时 才有效。
5005 PROTOCOL SEL ( 协议选择)
通讯协 议选择 。当使 用DDCS 通讯模块时,只能选择1(DDCS)和3(STD MDB+DDCS)。
0 = NOT SEL
无串行通讯。
1 = DDCS
选用DDCS 通讯。
2 = STD MODBUS
选用标 准 Modbus 通讯协议。
3 = STD MDB+ DDCS
同时使 用标准Modbus和DDCS 通讯。
锁定内控。选 择此项 后无法 用控制 盘切换到内控。
0 = OPEN ( 开)
控制盘 可以本 地控制 。
1 = LOCKED( 锁定)
控制盘 无法本 地控制 。
注意! 选项1 只有在 外控时 才有效
求助高手:怎样才能解除锁定?谢谢!!!
已下载了:ACS400使用手册,DriveWindow Light 2.92。手头没有ABB通迅线,看网上ABB的通迅模块动下就几千大元,玩不起啊!